Stambena zajednica Jurija Gagarina 21, 21a, 21b, 21v, 21g, 21d, 21đ, 21e, 21ž, 21i, 21j, 21k, 21l, 21lj, 21m, 21n, 21nj, 21p, 21r, 21s, 21t, 21ć
UDI B EAST
Bul. Mihajla Pupina 10L, III sprat
11070 Novi Beograd
Predmet: Zahtev za otklanjanje nedostataka – nepredviđena i neizvršena kompenzacija reaktivne (jalove) električne energije u garaži i gasnoj podstanici
Poštovani,
Obraćam Vam se u ime Stambene zajednice Jurija Gagarina 21, 21a, 21b, 21v, 21g, 21d, 21đ, 21e, 21ž, 21i, 21j, 21k, 21l, 21lj, 21m, 21n, 21nj, 21p, 21r, 21s, 21t, 21ć, zbog utvrđenih tehničkih i projektantsko-izvođačkih nedostataka u elektroinstalacijama objekta, koji dovode do prekomernog obračuna i plaćanja reaktivne električne energije (jalove energije). Nakon uvida u račune i faktora snage u našoj zgradi, utvrdili smo da u mernim grupama za garažu i gasnu podstanicu nije predviđena niti ugrađena adekvatna oprema za korekciju faktora snage (kondenzatorske baterije i/ili aktivni filteri), iako je to neophodno s obzirom na prisustvo induktivnih potrošača (ventilacija, pumpe, liftovi, bojleri, rasveta).
1. PRAVNI I TEHNIČKI OSNOV ZAHTEVA
- Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom predviđena je obaveza proračuna i odobravanja snage priključenih objekata uz uzimanje faktora snage od 0,95 kao referentne vrednosti u svrhu utvrđivanja odobrene snage i sigurnog rada priključka.
- Zakon o energetici i prateći propisi propisuju da energetski objekti moraju biti izvedeni u skladu sa važećim tehničkim normama i propisima kako bi se obezbedila pouzdana, sigurna i kvalitetna isporuka električne energije. Izostanak kompenzacije jalove energije predstavlja odstupanje od ovih obaveza i pogoduje nastanku dodatnih troškova i penalizacija kod obračuna.
- Pravilnici i tehnički normativi za projektovanje elektroinstalacija (tehnički propisi i pravilnici koji regulišu električne instalacije niskog napona i kriterijume priključivanja) sadrže uputstva i normative koji rukovodiocu projekta i izvođaču nalažu da projektuju sistem u saglasnosti sa očekivanim vrstama potrošnje i faktorom snage, te da preduzmu mere kompenzacije ukoliko su predviđeni induktivni opterećenja. Neispunjavanje tih normi ukazuje na projektantsko-izvođačku grešku.
2. ČINJENIČNI UTICAJ I EKONOMSKA ŠTETA
- Zbog izostanka kompenzacije, vlasnici posebnih delova trpe ponovljene obračune reaktivne energije i moguće penalne stavke u obračunu distributera, što direktno povećava troškove režija stanara. Stanari nisu birali tehnička rešenja niti su imali uvid u ovaj tehnički nedostatak prilikom kupovine stanova.
3. ODGOVORNOST INVESTITORA I GARANCIJSKA OBAVEZA
- S obzirom na to da je navedeni nedostatak rezultat izostavljanja neophodnih projektantskih rešenja i/ili nedovoljne kontrole pri izvođenju, isti predstavlja skriveni nedostatak izvedenog sistema u skladu sa opštim pravnim načelima i propisima koji uređuju odgovornost za izvedene radove i garanciju. Investitor i/ili ovlašćeni projektant su u obavezi da otklone navedeni nedostatak i preuzmu odgovornost za nastale posledice.
4. NAPOMENA U POGLEDU ULUGE DISTRIBUTERA (EDS)
- Napominjemo da distributer električne energije nije dužan da projektuje ili kompenzuje faktor snage na strani kupca prilikom priključenja — njegova obaveza je isporuka energije prema tehničkim uslovima priključka i obračun po pravilima. Stoga odgovornost za obezbeđenje adekvatne kompenzacije leži na strani projektanta/izvođača/investitora i njihovoj obavezi da objekt izgrade u skladu sa tehničkim propisima.
5. ZAHTEV STAMBENE ZAJEDNICE
U skladu sa navedenim, zahtevamo od Investitora UDI B EAST:
- a) Da u roku od 15 dana od prijema ovog dopisa izradi i dostavi Stambenoj zajednici detaljan tehnički projekat rešenja za kompenzaciju reaktivne energije (npr. dimenzionisane kondenzatorske baterije i/ili aktivni filteri), sa specifikacijom mera i rokova za izvođenje radova;
b) Da po prihvatanju projekta izvrši potpunu ugradnju i puštanje u rad adekvatne kompenzacije na mernim mestima garaže i gasne podstanice bez finansijskog opterećenja za vlasnike posebnih delova;
c) Da nadoknadi vlasnicima sve opravdane troškove i penale koje su stanari snosili do sada usled obračuna reaktivne energije, kao i sve nastale troškove do konačnog otklanjanja nedostatka (uključujući troškove verifikacije, merenja stanja i stručnih nalaza).- Ukoliko Investitor ne preduzme tražene mere i ne otkloni uočeni nedostatak u navedenom roku, vlasnici posebnih delova će preduzeti sve zakonom dozvoljene mere radi zaštite svojih prava, uključujući podnošenje zahteva nadležnim organima za proveru izvedenog stanja na objektu.
U prilogu dostavljam račun za mernu grupu za mesec avgust 2025 gde se jasno vide iznosi:
- Aktivna energija VT = 6.636 kWh
- Aktivna energija NT = 2.411 kWh
Ukupno aktivna energija = 9.047 kWh
- Reaktivna energija za cos φ (0,95) = 2.974 kVArh
- Prekomerna reaktivna energija = 19.040 kVArh
- Ukupna izmerena reaktivna energija = 22.014 kVArh
Upravo je stavka „Prekomerna reaktivna energija“ od 19.040 kVArh naplaćena u iznosu od 43.041,82 dinara, i to potvrđuje činjenicu da je cos φ daleko od dozvoljenog i da nije iskontrolisan postavljanjem adekvatnih kompenzatora koji se mogu naći na tržištu i ugraditi u što kraćem roku. Potrebno je da projektant izračuna parametre za ugradnju uređaja za kompenzaciju (kondenzatorska baterija ili aktivni filter u kVAr).
S poštovanjem,
Ivana Jovanović
upravnik
Poštovanje Ivana,
Da li se investitor oglasio povodom vašeg zahteva?
Da li će otkloniti nedostatke i kada?
Dobar dan Stefane,
Dobila sam usmenu potvrdu da je projektantu bilo potrebno nešto više vremena da utvrdi konkretno stanje i preračuna zahtevane parametre rešenja za kompenzaciju reaktivne energije, kao i da je rešenje spremno za izvođenje. Ovih dana očekujem i zvaničnu potvrdu. Posle potvrde projekta, investitor je u obavezi da izvrši testove i potvrdu koncepta, kao i da nam dostavi garancije na izvedeno rešenje.
Javiću ovde čim dobijem sve detalje. Iskreno se nadam skorom rešavanju.
Poštovane komšije,
Danas sam dobila okvirni rok ugradnje kompenzatora reaktivene energije. Odgovor Investitora je ispod.
****
"Poštovana,
Nemamo još punu informaciju ali su naznake da se završi do kraja meseca.
Pozdrav,
Živorad"
Danas sam dobila informaciju da se čeka datum i vreme isključenja trafo-stanice, kako bi se izvršila ugradnja kompenzatora.
Javljam ponovo kada budem dobila datum.
S poštovanjem,
Ivana